PDA

Voir la version complète : PAC Technibel


Meuh
14/11/2007, 17h34
Bonjour,

Quelqu'un a-t-il des infos (qualité, fiabilité, ...) sur les PAC air/eau de marque française Technibel (www.technibel.com)?

Les prix sont intéressants (www.econology.fr)
Merci

belgafroid
14/11/2007, 18h33
Bonjour,

Quelqu'un a-t-il des infos (qualité, fiabilité, ...) sur les PAC air/eau de marque française Technibel (www.technibel.com)?

Les prix sont intéressants (www.econology.fr)
Merci

Je ne peux pas donner d'infos sur la qualité et la fiabilité, je ne connais pas ces machines, par contre ils sont certifiés eurovent et les cop sont très variables :

PHR8 : COP 2,64 :(

PHR11 : COP 3,2 :rolleyes:

échangeur situé à l'extérieur :confused:

et surtout.... des performances annoncées qui font vendre mais qui sont pas vraiment le reflet de la réalité.

Perso, pas confiance, il y a des éléments techniques abérants et des petites phrases ds leur brochure suspectes.

Maintenant le prix est attractif... la raison ??? ils ont peut être trouvé des techniques de fabrication peu couteuses, il reste juste à espérer que le suivi en cas de problèmes soit fiable et surtout durable !

A+
Joseph

Meuh
14/11/2007, 22h08
Je ne peux pas donner d'infos sur la qualité et la fiabilité, je ne connais pas ces machines, par contre ils sont certifiés eurovent et les cop sont très variables :

PHR8 : COP 2,64 :(

PHR11 : COP 3,2 :rolleyes:

échangeur situé à l'extérieur :confused:

et surtout.... des performances annoncées qui font vendre mais qui sont pas vraiment le reflet de la réalité.

Perso, pas confiance, il y a des éléments techniques abérants et des petites phrases ds leur brochure suspectes.

Maintenant le prix est attractif... la raison ??? ils ont peut être trouvé des techniques de fabrication peu couteuses, il reste juste à espérer que le suivi en cas de problèmes soit fiable et surtout durable !

A+
Joseph

Merci, je pensais bien que vous répondriez aussi à cette question ;)
Pouvez-vous me dire en résumé quels sont les éléments techniques abérants?
Pour l'échangeur situé à l'extérieur, je pense que c'est aussi le cas de la PAC de chez Joliet-Europe
A+

belgafroid
15/11/2007, 10h24
Merci, je pensais bien que vous répondriez aussi à cette question ;)
Pouvez-vous me dire en résumé quels sont les éléments techniques abérants?
Pour l'échangeur situé à l'extérieur, je pense que c'est aussi le cas de la PAC de chez Joliet-Europe
A+

Effectivement les PAC air Joliet ont également ce "problème". Je pense que les PAC eau Joliet sont beaucoup moins "à risque" que les PAC air.

Perso, je ne travaillerai jamais avec une PAC à module hydro extérieur, celà oblige d'ailleurs à utiliser un circuit glycolé, plus cher et moins efficace.

Je n'ai pas ****ysé entièrement la machine car j'ai qq points de repère qui me suffisent pour savoir si la machine me convient ou pas :

1 : vérification COP annoncé : il y a une sérieuse contradiction entre ce qu'ils annoncent et ce qui a été mesure ds un labo européen certifié. Ils jouent certainement sur les conditions de fonctionnement pour faire parler les chiffres.

2 : Type et emplacement échangeur : et là je vois qu'ils utilisent un échangeur à plaques.... aie aie aie. Ce n'est pas systématique, mais c'est une source de problèmes fréquente. Si l'eau se charge en fer, c'est cata assurée, l'changeur se bouche, la machine tourne tjrs mais le rendement chutte progressivement jusqu'à la panne.

3. Compresseur : je n'ai pas pu lire nulle part la marque du compresseur utilisé, mais en lisant les specs techniques, je pense qu'ils utilisent des compresseurs de marque connue.

En résumé, c'est une machine pas cher qui vaut ce qu'elle vaut, on ne sait pas faire un cheval de course hors d'un mullet, mais le prix n'est pas cher.

A+
Joseph

Meuh
15/11/2007, 11h16
Effectivement les PAC air Joliet ont également ce "problème". Je pense que les PAC eau Joliet sont beaucoup moins "à risque" que les PAC air.

Perso, je ne travaillerai jamais avec une PAC à module hydro extérieur, celà oblige d'ailleurs à utiliser un circuit glycolé, plus cher et moins efficace.

Je n'ai pas ****ysé entièrement la machine car j'ai qq points de repère qui me suffisent pour savoir si la machine me convient ou pas :

1 : vérification COP annoncé : il y a une sérieuse contradiction entre ce qu'ils annoncent et ce qui a été mesure ds un labo européen certifié. Ils jouent certainement sur les conditions de fonctionnement pour faire parler les chiffres.

2 : Type et emplacement échangeur : et là je vois qu'ils utilisent un échangeur à plaques.... aie aie aie. Ce n'est pas systématique, mais c'est une source de problèmes fréquente. Si l'eau se charge en fer, c'est cata assurée, l'changeur se bouche, la machine tourne tjrs mais le rendement chutte progressivement jusqu'à la panne.

3. Compresseur : je n'ai pas pu lire nulle part la marque du compresseur utilisé, mais en lisant les specs techniques, je pense qu'ils utilisent des compresseurs de marque connue.

En résumé, c'est une machine pas cher qui vaut ce qu'elle vaut, on ne sait pas faire un cheval de course hors d'un mullet, mais le prix n'est pas cher.

A+
Joseph


Merci pour toutes vos précieuses informations.
Autres questions: 1) de quoi est constitué un bon échangeur comparativement à un échangeur à plaque?
2) on parle souvent de ventilateur axial ou hélicoïdal. Quelle est la différence et sur quoi cela joue?
Merci
A+
JFM

Maxitherm
16/11/2007, 11h02
Besoin de remplacer un boiler electrique iou de trouver un mdoe de chauffage économique ?
Il est possible, sur un espace de 70/70cm sur H172 de placer un boiler/pompe à chaleur air/eau assurant le chauffage de l'eau sanitaire ( 2kW - COP 3.8 - 290L. )
Il est aussi possible, en été, de profiter de l'air refroidi de cette PAC pour refroidir des locaux ! Cette PAC est munie d'une résistance electrique d'appoint, avec protection antileginnellose, et d'un serpentin pour connexion à une chaudière ou à des panneaux solaires !
Gamme de prix 2290€ HT

belgafroid
16/11/2007, 19h16
Merci pour toutes vos précieuses informations.
Autres questions: 1) de quoi est constitué un bon échangeur comparativement à un échangeur à plaque?
2) on parle souvent de ventilateur axial ou hélicoïdal. Quelle est la différence et sur quoi cela joue?
Merci
A+
JFM

Les échangeurs les plus fiables sont les échangeurs tubulaires, le passage de liquide se fait dans des volumes plus importants mais le rendement est moins bon. Toutefois, le rendement des échangeurs à plaques devient rapidement moins bon car ils se bouchent rapidement.

un ventilateur hélicoidal est un ventilateur axial... ce sont des ventilateurs à pression statique faible et ne conviennent donc pas pour pulser dans des gaines, par contre ils ont des débits très élevés.

A+
Joseph

Meuh
16/11/2007, 19h57
Les échangeurs les plus fiables sont les échangeurs tubulaires, le passage de liquide se fait dans des volumes plus importants mais le rendement est moins bon. Toutefois, le rendement des échangeurs à plaques devient rapidement moins bon car ils se bouchent rapidement.

un ventilateur hélicoidal est un ventilateur axial... ce sont des ventilateurs à pression statique faible et ne conviennent donc pas pour pulser dans des gaines, par contre ils ont des débits très élevés.

A+
Joseph

Merci Beaucoup.

leb
21/04/2008, 21h53
Merci, je pensais bien que vous répondriez aussi à cette question ;)
Pouvez-vous me dire en résumé quels sont les éléments techniques abérants?
Pour l'échangeur situé à l'extérieur, je pense que c'est aussi le cas de la PAC de chez Joliet-Europe
A+

bonjour
je viens seulement de m inscrire sur ce forum
je suis le malheureux proprietaire d unephr11 technibel qui aussitot qu il gel se met en securité
donc obligé d aller dehors pour la reactivée s en savoir si elle va refonctionner longtemps
ont me la installée en mai 2006 et elle n a jamais fonctionnée tres bien si quelqu un pouvais me donner la durée de la garantie constructeru car mon chauffagiste me dit quelle n etais garantie que 1 ans et que se serait la carte de commande qui ne serai pas adaptée a cette pompe
j ai essayerde joindre technibel plusieur fois rien du tous me chauffagiste me dit que lui n ont plus n arrive pas a les joindre et il me facture la carte 300 ht
si quelqu un pouvais me repondre merci

belgafroid
22/04/2008, 18h02
bonjour
je viens seulement de m inscrire sur ce forum
je suis le malheureux proprietaire d unephr11 technibel qui aussitot qu il gel se met en securité
donc obligé d aller dehors pour la reactivée s en savoir si elle va refonctionner longtemps
ont me la installée en mai 2006 et elle n a jamais fonctionnée tres bien si quelqu un pouvais me donner la durée de la garantie constructeru car mon chauffagiste me dit quelle n etais garantie que 1 ans et que se serait la carte de commande qui ne serai pas adaptée a cette pompe
j ai essayerde joindre technibel plusieur fois rien du tous me chauffagiste me dit que lui n ont plus n arrive pas a les joindre et il me facture la carte 300 ht
si quelqu un pouvais me repondre merci

vérifier la charge de gaz.... c'est peut être ça....

autrement, votre chauffagiste peut me joindre pour un dépannage par téléphone. (sans prétentions de faire mieux que lui)

a+
Joseph

mitchgue72
28/04/2008, 19h28
vérifier la charge de gaz.... c'est peut être ça....

autrement, votre chauffagiste peut me joindre pour un dépannage par téléphone. (sans prétentions de faire mieux que lui)

a+
Joseph
bonjour a tous
je suis sur le point d'installer une pac technibel PHRT 12 TRI est ce risqué?sinon,on me propose la marque SDEEC en inox ,qu'en pensez vous?
merci d avance

Meuh
28/04/2008, 21h18
bonjour a tous
je suis sur le point d'installer une pac technibel PHRT 12 TRI est ce risqué?sinon,on me propose la marque SDEEC en inox ,qu'en pensez vous?
merci d avance

Bonjour,
Il y a assez bien de postes sur ce forum au sujet des PAC Technibel. Personellement, je pense que le risque est bien réel :( et vous risqueriez de regretter votre achat. Pour la marque SDEEC, je ne connaissais pas mais je ne suis pas suffisamment calé pour donner un avis technique sur ce matériel.
Meuh