Bonjour, L'année passée, j'ai fait rénover ma maison et l'entrepreneur, écologiste dans l'âme m'a proposé de placer des panneaux solaires pour chauffer l'eau sanitaire. Dès lors, le chauffagiste a effectivement placé les panneaux et tout le système solaire De Dietrich. Le système fonctionnait bien jusqu'au mois de mai plus ou moins ou j'ai remarqué par temps ensoleillé que l'eau chaue produite par le solaire restait bloquée à 18°C et par tous les temps d'ailleurs, ensoleillé ou pluie. Bref toujours la même température. J'ai fait venir le chauffagiste, il sait pas. J'ai fait venir le représentant de chez VAM qui est représentant de De Dietrich et il a dit de vérifier la tuyauterie pour voir si pas croquée, et la pompe pour voir si elle fonctionnait. Par contre il a remarqué que le tuyaux de retour vers les capteurs (thermomètre bleu) était chaud et que le tuyaux retour des capteurs vers le boiler était froid (thermomètre rouge) . Il m'a dit c'est pas normal ca devrait être le contraire. Bref, chauffagiste de retour, vérification tuyauterie et pompe et tout ok. Recontact avec le représentant et ils reviennent tous ensemble. Ils trouvent quelque chose d'anormal sur le toit au niveau es panneaux, une pièce détachée par le vent...enfin ils la remettent, et remettent tout le système en fonction. Aujourd'hui, premier jour de soleil depuis longtemps et mêmes symptômes à savoir température capteurs 85 à 107 °C et température eau boiler 20°C. Pompe et tuyaux de retour vers capteur chaud (la pompe bouillante) et tuyau venant des capteurs vers le boiler froid. (thermomètre bleu 60 à 65°C et thermomètre rouge ³35°C) . J'ai téléphoné au chauffagiste il me dit que c'est normal parce que la pompe tourne avec de l'eau à 100°C...elle au moins elle a de la chance. J'avoue que je commence à perdre patience. Vu que je suis une bille dans le domaine, est ce que quelqu'un pourrait me dire si c'est normal. A mon avis non, pour moi le thermomètre rouge devrait être plus chaud que le bleu et pas l'inverse. Auriez vous un conseil ou pourriez vous me dire s'il y a des experts ou autres à qui je pourrais faire appel et qui pourraient me dire ce qui se passe. Merci à vous tous.

Jack
30/08/2008, 18h25
Bonjour Fab; je ne connais pas de dietrich, mais peu importent les systèmes, les grands principes sont les mêmes, circuit "froid, aller" BAS du serpentin, BAS des panneaux, et pompe dans ce circuit, thermomètre bleu, circuit "chaud,retour" HAUT du serpentin, HAUT des panneaux, thermomètre rouge, comme c'est un système a pression, vérifie qu'il n'y a pas eu surchauffe, et que le niveau du caloporteur est bon; pour info, la couleur des thermomètres importe peu si leurs limites sont les mêmes, ce n'est qu'a titre indicatif et pour faire beau, tu as tout intérèt a vérifier au plus vite, car je pense qu'une pompe même solaire ne résistera pas longtemps a de telles T° a+

fab
30/08/2008, 19h32
Bonjour Jack. Merci pour ta réponse. Si j'ai bien compris, les tuyaux du côté du Thermomètre Rouge (des capteurs vers le boiler) doit bien être plus chaud que du coté bleu??

Je viens d'aller voir à 18h30 et la pompe est toujours chaude mais plus bouillante, T° capteurs 36°C et les tuyaux tièdes et par contre les tuyaux du coté thermomètre rouge (qui étaient froids en plein soleil 13H) sont chauds cette fois-ci. Est ce que le systèmes ne tournerait pas à l'envers? Pression à 13h 4,5bars et a 18h 2,8 bars. Me conseillerais tu de couper l'alimentation du système solaire en attendant que quelqu'un de compétent vienne voir?

fab
30/08/2008, 19h34
En fait j'ai l'impression que les tuyaux qui devraient être chauds sont froids et que les tuyaux qui devraient être froids sont chauds..?!!??

Jack
30/08/2008, 22h30
Resalut Fab, en premier, tu arrète le système; puis ne t'occupe pas pour le moment des thermomètres, essaye de vérifier si le tuyau BAS de serpentin passe par le pompe, et aboutit bien au BAS des panneaux, si c'est le cas, l'autre sera forcément bon; question, est-ce que le système a déjà bien fonctionné, si oui, combien de temps, et par quel ensoleillement,a-t-on changé quelque chose depuis la mise en fonction? dans les systèmes a pression, quand le vase d'expension est mal calculé, il se peut qu'en cas de surchauffe la soupape de sécurité (s'il y en a une, et il DOIT y en avoir unet) crache de façon plus ou moins importante diminuant d'autant le volume du caloporteur d'ou risque de dysfonctionnement.a+

fab
30/08/2008, 23h02
Merci Jack. Je crois que je vais couper l'installation. Pour ce qui est de vérifier l'ordre des tuyaux c'est un peu compliqué car ils passent dans un conduit de cheminée. Je ne suis pas vraiment certain que cela a déjà fonctionné correctement car je suis rentré dans la maison en octobre de l'année passée donc après l'été. Premièrement j'ai dû les rappeler car j'avais pas d'eau chaude. Ils avaient oublié de monter une vanne 3 voies. Ensuite ca fonctionnait toujours pas et finalement le délégué est venu et ils ont changé la sonde entre la chaudière et le boiler, c'était pas la bonne sonde. finalement j'ai eu de l'eau chaude mais sur le chauffage à mon avis.
Le système a fonctionné pendant les travaux en été et le cadrant du boiler indiquait des températures d'eau aux environs des 50°C donc j'imagine que ca a dû fonctionner mais comment en être sûr vu qu'il n'y avait pas encore de sanitaires dans la maison. De fin octobre à avril/mai ou j'ai remarqué que ca marchait pas, le temps ne permettait pas de chauffer l'eau avec le solaire, donc cela reste un mystère pour moi.
De l'avis même du délégué de VAM qui est venu seul , il se demandait aussi si ca avait déjà fonctionné...A vrai dire ca me tape un peu sur les nerfs cette histoire et je me demande même si ca serait possible de faire controler l'installation par un spécialiste indépendant ou par quelqu'un de chez VAM, j'imagine qu'en tant que représentant de De Dietrich en Belgique ils doivent avoir des techniciens... Car ca sert à rien qu'ils viennent voir 50 fois s'ils ne trouvent pas et que ca fonctionne toujours pas.

Jack
31/08/2008, 15h56
Bonjour Fab, je crois que tu as intéret a tout arrèter, je pense qu'il y a eu quelque part inversion des tuyaux, et que ton système n'a jamais fonctionné, en effet une T° de 50° par jour ensoleillé est ridicule, c'est chez moi la T° des jours gris, pour info, aujourd'hui mon boiler de 500L affiche 76° avec 3 panneaux, système ESE solar; fais jouer la garantie le plus vite possible vers la firme et par recomandé, si tu doit un jour changer de matériel, ou informer des amis, pense a un système comme le mien, a vidange ou gravitaire, ESE est une des meilleures marques, et est Belge (Rochefort) pas de soupapes, pas de vase d'expension, pas de bac récolteur, pas de thermomètre; rien; juste 2 tuyaux, une pompe de 30W, et une régulation, tu peux voir le système chez moi quand tu veut il fonfionne a merveille depuis bientot 3 ansa+

fab
31/08/2008, 17h37
Oui Jack merci pour les infos concernant ton installation. Ca me conforte dans l'idée que la mienne ne fonctionne pas, car aujourd'hui matin, le tuyau du capteur vers le boiler était chaud alors que le système n'avait pas encore démarré faute de t° suffisante. Un peu plus tard la t° des capteurs était de 45°C, T°eau 21,5°C, T° thermometre bleu 25°C, Thermomètre rouge 78°C. Ensuite plus tard la t° des capteurs est montée jusque 110°C et l'eau était moins chaude qu'avant!!! elle était à 19,1 à 20,2. et la t° du thermo bleu 58°C et rouge 42°C. Et cela se confirme avec les mesures suivantes, l'eau n'a jamais dépassé les 21,5°C de la première mesure. J'en conclu donc que plus la T° augmente au fil de la journée au plus la t° de l'eau diminue...Au fur et à mesure la pompe commence à se réchauffer de plus en plus et le coté qui vient des capteurs vers le boiler c'est le contraire, il se refroidit.... J'y comprends rien, à part un inversion de tuyaux je vois pas, comme je disais j'ai l'impression que le système tourne à l'envers.

VANAGAZ1961
31/08/2008, 17h54
Bonjour ,
le circulateur fonctionne t'il normalement ? ne serait il pas simplement bloqué?
==>pour le débloquer : enlever la vis centrale du circulateur et introduire un tournevis plat dans l'axe de la pompe et faire tourner manuellement .
==>augmenter , si necessaire , la vitesse de rotation , donc le débit du circulateur .
d'après les symptômes décrits , l'installation fonctionne en thermosiphon inversé par absence de rotation circulateur.
c'est une piste de résolution, d'autres existent ......
bonne recherche
Pierre

fab
31/08/2008, 18h19
Bonjour Pierre. Merci pour ton aide. Je ne sais pas trop ce que tu appelle circulateur.Dans le bas du boiler il y a ce qui a à mon avis un vase d'expansion. Vers le haut il y a la pompe. Celle-ci a été démontée par le chauffagiste il y a a peine 15 jours pour voir si elle fonctionnait. Apparemment il dit que oui. Elle tourne déjà à son maximum. Je viens d'aller voir à 18h15 et elle est toujours chaude et les tuyaux en provenance des capteurs sont froids.

VANAGAZ1961
01/09/2008, 07h22
bonjour ,
le circulateur est ce que tu appelles "pompe"
si le circulateur est chaud et que les tuyaux sont froids :

soit c'est une vanne fermée = ouvrir la vanne , verifier les vannes du circuit complet

soit un "bouchon hydraulique" = une bulle d'air dans le circuit qui fait que le liquide ne passe pas .= purger

soit que le moteur du circulateur tourne , mais n'entraine pas l'axe de la pompe = changer le circulateur

merci de me contacter par mail , si c'est pas trop loin et si tu le désires, je passerai débloquer la situation ;)