Bonjour,
Avec 10 panneaux Issol Cenit 220 soit 2,2kwc à 50° (S-O) et 30° d'inclinaison, quel SunnyBoy metteriez-vous ? 1700 ou 2100 ?
merci
geant_vert
22/12/2008, 16h44
Ce qui importe pour faire le choix :
- la tension mpp (quand l'onduleur optimise le fonctionnement) et à vide du panneau issol
- la plage de fonctionnement en mpp de l'onduleur en question + puissante max admissible
le meilleur sera celui qui travaillera le plus souvent en optimum ;) à vue de nez (au vu l'inclinaison et l'orientation) je dirais le 1700 mais faut vérifier.
En hiver, je mettrai le 1700 et en été le 2100 ! Plus sérieusement, il te suffit de faire une simulation sur une année avec Sunny Design et tu verras de suite la meilleure production. Compte tenu des l'orientation et inclinaison des panneaux, je parie pour le 1700.
Bien à toi,
Merci pour ces premiers conseils !
Grand merci pour le Sunny Design (mon PVsyst étant en mode demo), résultat : le 2100 est conseillé, le 1700 est trop limite :
http://img168.imageshack.us/img168/1190/sd1700pj0.th.jpg (http://img168.imageshack.us/my.php?image=sd1700pj0.jpg)
http://img168.imageshack.us/img168/5585/sd2100jo2.th.jpg (http://img168.imageshack.us/my.php?image=sd2100jo2.jpg)
http://img168.imageshack.us/img168/4646/sdr2100pu0.th.jpg (http://img168.imageshack.us/my.php?image=sdr2100pu0.jpg)
Parfait (et j'ai perdu mon pari) ! ;-)
oui et non car on ne dépasse que de 21V à pleine puissance à -10°C : cas exceptionnel et purement théorique non !
enfin bref, j'attends la dernière offre de l'installateur et go go go !!!
yucouncoun
22/12/2008, 19h57
N'oublie pas aussi qu'à terme, la puissance de tes panneaux va diminuer dans le temps donc le 1700 redeviendra bon !!!
C'est l'amour du risque :D
Le 2100TL est un onduleur sans transfo donc il faut avoir un réseau électrique avec Neutre
Le 1700 est vraiment trop juste pour les 10 panneaux ISSOL
Le 2500 peut passer mais il sera sur-dimensionné.
ce sera donc le 2100TL !
Acompte versé, instalation début 2009, c'est partis.
Sinon, avant de créer un nouveau post je v continuer ici, l'installation se fera sur mon chalet (abris de jardin), plus assez de surface bien exposée sur le toit de ma maison, et donc il faudra environ 50m de cable entre l'onduleur placé au chalet et mon coffret électrique, l'installateur est sur la balle mais j'aurais aimé avoir votre avis sur la section à installer pour minimiser les pertes !
donc 2,5 , 4 ou 6 mm² ?
pour 50m, un cable AC de 6mm2 est le minimum syndical... un 10mm2 est idéal
(cfr SUNNYDESIGN)
jost.thierry
30/12/2008, 16h40
pour 50m, un cable AC de 6mm2 est le minimum syndical... un 10mm2 est idéal
(cfr SUNNYDESIGN)
pouvez-vous expliquer pourquoi il faut du 6mm2 pour une liaison électrique en 220v de moins de 20A alors que du 2,5 mm2 est suffisant ?
en effet, c'est ce que j'avais remarqué concernant le Sunnydesign, il me semblait aussi qu'il était trop pessimiste ! car il y aura 2100W max en production max... donc voilà le pourquoi de ma question ! :)
voici ce que je viens de trouver sur un autre forum :
S = 2 x r x L x I / 1000e
avec:
S en mm2. (prendre la section commerciale normalisée immédiatement supérieure en cas de résultat arrondi intermédiaire)
r: résistivité du cuivre; prendre "18"
L: Distance en mètres entre les 2 extrémités du câble
I: Intensité en Ampères
e: Chute de tension admissible. La norme dit "3V"; c'est une moyenne, avec un peu de chance, si la tension au point de départ sans utilisation est assez haute, on peut monter un peu pour obtenir 220V à l'utilisation en service.
Attention:
La perte par effet Joule (R x I²)est dans le 1° cas
((r x L/(1000 xI)) x i² = 63.18W soit par heure de service 0.06318 kWh facturé
Le prix du cable est une dépense fixe (une fois pour toutes)
Le prix de la perte augmente au fur et à mesure de l'utilisation. (D'aucuns diront avec raison que perdre de l'énergie ce n'est pas écologique, mais...)
soit dans mon cas à pleine puissance , soit à 10A (plus facile à calculer que 9,1A , 2100w et 230v):
S = 2 x 18 x 50 x 10A / 1000 x 3? = 6 mm2
et perte de (18 x 50 / (1000 x 6)) x 10² = 15w soit 0,015 Kwh soit 0,714% de perte
si 10 mm² : (18 x 50 / (1000 x 10)) x 10² = 9 w soit 0,009 Kwh soit 0,43 % de perte
avec 2,5 mm² = 36w soit 0,036 kwh et 1,72% de perte
avec 4 mm² = 22,5 w soit à,0225kwh et 1% de perte
soit perte sur 20 ans de production (en puissance max et 1850Kwh/an) :
2,5mm² = 636Kwh = 4CV = 260€ + 110 € = 360€
4mm² = 370 Kwh
6mm² = 252 KwH
10mm² = 159 Kwh = 1CV = 65€ + 27€ = 92€
donc tout çà pour 270€ en 20 ans.... j'ai perdu mon temps...:D
qu'en pensez-vous les electriciens ?
voici ce que je viens de trouver sur un autre forum :
S = 2 x r x L x I / 1000e
avec:
S en mm2. (prendre la section commerciale normalisée immédiatement supérieure en cas de résultat arrondi intermédiaire)
r: résistivité du cuivre; prendre "18"
L: Distance en mètres entre les 2 extrémités du câble
I: Intensité en Ampères
e: Chute de tension admissible. La norme dit "3V"; c'est une moyenne, avec un peu de chance, si la tension au point de départ sans utilisation est assez haute, on peut monter un peu pour obtenir 220V à l'utilisation en service.
Attention:
La perte par effet Joule (R x I²)est dans le 1° cas
((r x L/(1000 xI)) x i² = 63.18W soit par heure de service 0.06318 kWh facturé
Le prix du cable est une dépense fixe (une fois pour toutes)
Le prix de la perte augmente au fur et à mesure de l'utilisation. (D'aucuns diront avec raison que perdre de l'énergie ce n'est pas écologique, mais...)
soit dans mon cas à pleine puissance , soit à 10A (plus facile à calculer que 9,1A , 2100w et 230v):
S = 2 x 18 x 50 x 10A / 1000 x 3? = 6 mm2
et perte de (18 x 50 / (1000 x 6)) x 10² = 15w soit 0,015 Kwh soit 0,714% de perte
si 10 mm² : (18 x 50 / (1000 x 10)) x 10² = 9 w soit 0,009 Kwh soit 0,43 % de perte
avec 2,5 mm² = 36w soit 0,036 kwh et 1,72% de perte
avec 4 mm² = 22,5 w soit à,0225kwh et 1% de perte
soit perte sur 20 ans de production (en puissance max et 1850Kwh/an) :
2,5mm² = 636Kwh = 4CV = 260€ + 110 € = 360€
4mm² = 370 Kwh
6mm² = 252 KwH
10mm² = 159 Kwh = 1CV = 65€ + 27€ = 92€
donc tout çà pour 270€ en 20 ans.... j'ai perdu mon temps...:D
qu'en pensez-vous les electriciens ?
Je n'ai pas approfondi mais c'est sans compter le prix du cuivre entre 2.5mm² et 10mm².
Tu as gagné des cacahouètes.
Comme tu dis si bien. Tu as perdu ton temps.
ROULEAVELO
03/01/2009, 13h14
donc tout çà pour 270€ en 20 ans.... j'ai perdu mon temps...:D
qu'en pensez-vous les electriciens ?
Pour un raccordement au réseau « dans les règles de l’art » une section de 10 mm² s’impose. Dans le cas contraire votre onduleur risque de se déconnecter du réseau pour des raisons de sécurité. En effet, l’impédance est constituée de l’impédance du réseau et de celle du câble de raccordement au réseau (taille suffisante = basse impédance). En clair, le code d’erreur ZAC-BFR / ZAC-SRR de votre SMA , vous indique la déconnection du réseau et là ….production = 0. Reste l'espoir de nouvelles technologies (filtres?) pour doubler la production de vos PV dans quelques années.
Pour un raccordement au réseau « dans les règles de l’art » une section de 10 mm² s’impose. Dans le cas contraire votre onduleur risque de se déconnecter du réseau pour des raisons de sécurité. En effet, l’impédance est constituée de l’impédance du réseau et de celle du câble de raccordement au réseau (taille suffisante = basse impédance). En clair, le code d’erreur ZAC-BFR / ZAC-SRR de votre SMA , vous indique la déconnection du réseau et là ….production = 0. Reste l'espoir de nouvelles technologies (filtres?) pour doubler la production de vos PV dans quelques années.
Merci pour votre conclusion, mais pourriez-vous développez un petit peu...?
L'installation est prévue pour début mars et donc j'ai encore plus que le temps de la peaufiner ! J'attends la fin des congés pour recontacter le service technique de mon installateur et donc avoir leur avis sur la question mais j'aimerais bien savoir de quoi on parle exactement !!!
Donc en gros, si l'impédance de mon installation est plus grande (ou plus petite?) que celle du réseau, je risque d'avoir des problêmes de connections de mon SMA ?
Comment connaître la valeur de cette impédance a respcter ? GRD ? tolérance SMA ?
Si je ne me trompe, l'impédance maximal admissible sera la résistance maximale de mon cable de 50m ?
Sondage pour les personnes déjà raccordées et produisants :
Quelle longueur de cable avez-vous et de quelle sections ?
ROULEAVELO
04/01/2009, 11h46
Résistances câbles, en charge, pour 50m en 2,5 / 6 / 10 mm² : 462 / 192 / 114 mOhm
Zac-Max impédance maximale réseau avant déconnection : 2500 mOhm
dZac modification maximale impédance réseau avant déconnection : 350 mOhm
La section du câble sera de toute façon relevée par l’organisme de contrôle !
merci pour ces données !!!
Sondage pour les personnes déjà raccordées et produisants :
Quelle longueur de cable avez-vous et de quelle sections ?
Ce n'est pas très utile pour toi mais voilà mes données :
onduleurs vers compteur vert : 50 cm en 4 mm² (courant max = 20 A)
compteur vert vers réseau : 15 cm en 6 mm² puis 250 cm en 10 mm²
Ce n'est pas très utile pour toi mais voilà mes données :
en effet, j'aurais du préciser avec longueur > 30 m ...:D
Merci quand même !